Контроллер теплых полов
|
|
Yuriy | Дата: Вторник, 27.12.2011, 15:42 | Сообщение # 1 |
Master
Группа: Администраторы
Сообщений: 54
Награды: 2
Репутация: 101
Статус: Offline
| Вопросы, замечания и предложения..
|
|
| |
karu | Дата: Пятница, 16.11.2012, 21:28 | Сообщение # 2 |
Новичок
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Награды: 0
Репутация: 7
Статус: Offline
| Здравствуй админ. Заинтересовал ваш контроллер для теплого пола. Я так понимаю используется два канала с двумя датчиками температуры, а третий датчик просто показывает температуру в комнате, а что произойдет, если один канал отключить? Как бедет реагировать устройство? Будет ли оно работать? А что будет, если использовать только один канал с датчиком? Как устройство работает в жизни?
|
|
| |
Yuriy | Дата: Пятница, 16.11.2012, 21:48 | Сообщение # 3 |
Master
Группа: Администраторы
Сообщений: 54
Награды: 2
Репутация: 101
Статус: Offline
| Приветствую вас karu. данный контроллер стоит у меня дома контролирует две зоны, изначально делался под одну зону. при отключении канала все будет нормально функционировать , ну если что.. можно подправить прошивку. Сейчас разрабатываю с сенсорным управлением и с энкодером, так как интересовались пользователи.
|
|
| |
karu | Дата: Пятница, 16.11.2012, 22:22 | Сообщение # 4 |
Новичок
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Награды: 0
Репутация: 7
Статус: Offline
| А какое максимальное dt можно задавать? и можно ли получить рабочую прошивку на один канал? Зарание спасибо.
|
|
| |
Yuriy | Дата: Пятница, 16.11.2012, 22:33 | Сообщение # 5 |
Master
Группа: Администраторы
Сообщений: 54
Награды: 2
Репутация: 101
Статус: Offline
| я ограничиля 50 хотя это много))) опримально 26.. по поводу прошивки... если время терпит, то возможно, до декабря загружен...
|
|
| |
karu | Дата: Пятница, 16.11.2012, 22:38 | Сообщение # 6 |
Новичок
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Награды: 0
Репутация: 7
Статус: Offline
| пока терпит, так как теплый пол хочу укладывать к концу ноября, а пока только плату развел.
|
|
| |
Yuriy | Дата: Пятница, 16.11.2012, 22:41 | Сообщение # 7 |
Master
Группа: Администраторы
Сообщений: 54
Награды: 2
Репутация: 101
Статус: Offline
| плату свою делаете?
|
|
| |
karu | Дата: Пятница, 16.11.2012, 22:56 | Сообщение # 8 |
Новичок
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Награды: 0
Репутация: 7
Статус: Offline
| Да, свою. Я просто планирую плату разместить в резеточный короб, а место реле использовать МОС3061. Пока эксперементирую, пробую.
|
|
| |
Yuriy | Дата: Пятница, 16.11.2012, 23:02 | Сообщение # 9 |
Master
Группа: Администраторы
Сообщений: 54
Награды: 2
Репутация: 101
Статус: Offline
| первый делал тоже на симисторах, не понравилось .. тепловыделение.
|
|
| |
karu | Дата: Пятница, 16.11.2012, 23:10 | Сообщение # 10 |
Новичок
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Награды: 0
Репутация: 7
Статус: Offline
| учту, а питание какое - конденсаторное?
|
|
| |
Yuriy | Дата: Пятница, 16.11.2012, 23:14 | Сообщение # 11 |
Master
Группа: Администраторы
Сообщений: 54
Награды: 2
Репутация: 101
Статус: Offline
| да, и не жалей блокировочных конденсаторов.
|
|
| |
karu | Дата: Пятница, 16.11.2012, 23:18 | Сообщение # 12 |
Новичок
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Награды: 0
Репутация: 7
Статус: Offline
| спасибо за советы
|
|
| |
Yuriy | Дата: Пятница, 16.11.2012, 23:23 | Сообщение # 13 |
Master
Группа: Администраторы
Сообщений: 54
Награды: 2
Репутация: 101
Статус: Offline
| надеюсь поделитесь проектом у нас на сайте))
|
|
| |
karu | Дата: Пятница, 16.11.2012, 23:37 | Сообщение # 14 |
Новичок
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Награды: 0
Репутация: 7
Статус: Offline
| нет проблем. Только я все проверю и тогда выложу.
|
|
| |
santila | Дата: Пятница, 23.11.2012, 13:14 | Сообщение # 15 |
Новичок
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
| Подскажите пожалуйста какая разность значений температуры включения и выключения, а также можно ли его запрограммировать по времени на неделю?
|
|
| |
Yuriy | Дата: Суббота, 24.11.2012, 00:14 | Сообщение # 16 |
Master
Группа: Администраторы
Сообщений: 54
Награды: 2
Репутация: 101
Статус: Offline
| santila, разность температуры вы выставляете сами, такую как вам надо, по поводу программирования на неделю.. так как эти функции не очень ходовые я не заморачивался с этим, ну если большенство поддержит можно сделать.
|
|
| |
santila | Дата: Понедельник, 26.11.2012, 09:40 | Сообщение # 17 |
Новичок
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
| Подскажите какие Фьюз биты выставлять в контроллере? Добавлено (26.11.2012, 09:40) --------------------------------------------- santila, Прошу прощения за предыдущий вопрос, забыл.
|
|
| |
Yuriy | Дата: Понедельник, 26.11.2012, 16:44 | Сообщение # 18 |
Master
Группа: Администраторы
Сообщений: 54
Награды: 2
Репутация: 101
Статус: Offline
| в конце статьи есть таблица фюзов для контроллера
|
|
| |
Cava_cd | Дата: Суббота, 10.05.2014, 12:05 | Сообщение # 19 |
Новичок
Группа: Проверенные
Сообщений: 7
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
| Yuriy, Добрый день. А вы можете изменить в прошивке пороги измерения температур? мне нужен верхний порог 90 градусов?
|
|
| |
Yuriy | Дата: Суббота, 10.05.2014, 16:51 | Сообщение # 20 |
Master
Группа: Администраторы
Сообщений: 54
Награды: 2
Репутация: 101
Статус: Offline
| сделаем, только завтра.. можно переделать под конкретное устройство.. смотря что делаете, явно не теплый пол )))
|
|
| |
Cava_cd | Дата: Суббота, 10.05.2014, 17:49 | Сообщение # 21 |
Новичок
Группа: Проверенные
Сообщений: 7
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
| И да действительно не теплый пол. Начался сезон проверки центральной системы подачи горячей воды (ее не будет месяц). Перехожу на бойлер. Хочу управлять ним с помощью вашего контроллера. Это уменьшит затраты на электричество. У Вас контроллер отслеживает только время. А сложно добавить еще и контроль по дням. И разбить на будние и выходные. Допустим. В будние дни. Держим температуру с 7,00 до 10,00 потом с 17,00 до 21,00 В выходные дни. Держим температуру с 9,00 до 12,00 потом с 17,00 до 21,00
Я согласен что это много изменений. Если это сложно то хотя бы измените верхний порог.
|
|
| |
Yuriy | Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 09:10 | Сообщение # 22 |
Master
Группа: Администраторы
Сообщений: 54
Награды: 2
Репутация: 101
Статус: Offline
| Изменил до 99, пробуй.. Позже добавлю дни.
|
|
| |
Cava_cd | Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 19:19 | Сообщение # 23 |
Новичок
Группа: Проверенные
Сообщений: 7
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
| Спасибо за прошивку. Сегодня до собирал схему. Прошил, а мне говорит сенсор ерор и все на кнопки не реагирует. В чем может быть дело? Проверил и на стандартной прошивке идентично.
|
|
| |
Yuriy | Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 19:45 | Сообщение # 24 |
Master
Группа: Администраторы
Сообщений: 54
Награды: 2
Репутация: 101
Статус: Offline
| сколько ds используешь?
|
|
| |
Cava_cd | Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 20:01 | Сообщение # 25 |
Новичок
Группа: Проверенные
Сообщений: 7
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
| 1 и 2 ситуация идентична.
Сообщение отредактировал Cava_cd - Воскресенье, 11.05.2014, 20:14 |
|
| |