Yuriy, нет столкнулся с полом на 35 квадрат пол прогрелся... тяжело мне писать есть связь в скайпе..

Добавлено (06.11.2014, 19:47)
---------------------------------------------
Yuriy, я столкнулся с такой ситуацией по полам, с малыми полами проблем нет с большими площадями есть проблема с учетом потери самого дома и не правильной укладкой пола, пример с водяными на коллекторе 60 по братке 27 и больше не поднимается пришлось переделывать коллектор это по воде... инертность пола разная воды и электричества...при южной стороне окна большие через 1 час пол прогревается до 30 градусов... поэтому в расчет максимума прогрева теплых полов заложено до 50 градусов в теплолюксе забивают до 30... по этому спорный вопрос...
40 потолок( от перегрева кабеля) запас 10градусов
35 низ
даже если будет сбой проблем не будет с кабелем в стяжке... проверенно и документально заверено с теплолюксом и нексенсам...

Добавлено (06.11.2014, 19:56)
---------------------------------------------


Сообщение отредактировал Glos - Четверг, 06.11.2014, 21:45
 
1mtsnikДата: Пятница, 07.11.2014, 13:39 | Сообщение # 52
Новичок
Группа: Проверенные
Сообщений: 14
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Приветствую Yuriy! Очень хорошая задумка!  smile Респект вам и уважуха!
Собрал данную схему,заработала сразу.Единственно столкнулся с одним нюансом, мой дисплей не показывает кирилические символы, не могли бы Вы переделать прошивку для 1-го датчика но русские слова латинскими символами?
 
YuriyДата: Пятница, 07.11.2014, 19:57 | Сообщение # 53
Master
Группа: Администраторы
Сообщений: 54
Награды: 2
Репутация: 101
Статус: Offline
Glos, пробуйте поставил мin мах
Прикрепления: tp_3_35_40.hex (19.9 Kb)
 
YuriyДата: Пятница, 07.11.2014, 20:01 | Сообщение # 54
Master
Группа: Администраторы
Сообщений: 54
Награды: 2
Репутация: 101
Статус: Offline
1mtsnik, латиницей сделал... вроде все понятно)
Прикрепления: tp_1_lat.hex (18.7 Kb)
 
1mtsnikДата: Понедельник, 17.11.2014, 08:24 | Сообщение # 55
Новичок
Группа: Проверенные
Сообщений: 14
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Большое спасибо Yuriy, залил, все работает. smile respect Урра! 
А не пробовали сделать чтоб не английские а русские слова выводились латиницей? (хотя и так всё понятно) up

Добавлено (17.11.2014, 08:24)
---------------------------------------------
Хотел еще скинуть свою печатку, и фото платы в сборе, но не нашел как. 
И вопрос, при одном датчике второе реле не используется?

 
YuriyДата: Понедельник, 17.11.2014, 19:43 | Сообщение # 56
Master
Группа: Администраторы
Сообщений: 54
Награды: 2
Репутация: 101
Статус: Offline
1mtsnik, это хорошо... по поводу транслита ерунда... или слишком длинные получаются или непонятные.. при одном нет.. ну можно включть просто прошивка делалась для нашего пользователя... пробуй добавить... посмотрим..

Сообщение отредактировал Yuriy - Понедельник, 17.11.2014, 20:04
 
1mtsnikДата: Вторник, 18.11.2014, 04:57 | Сообщение # 57
Новичок
Группа: Проверенные
Сообщений: 14
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Вот мой вариант с симисторами
Как то собирал одно зарядное устройство, в нем автор умудрился из латинских букв и символов сделать русское меню, ведь многие буквы одинаково выглядят. С первого раза и не поймешь что дисплей пишет всё на латинице. Ну это не критично, и так всё понятно.Не заморачивайтесь.
Прикрепления: 4509548.jpg (69.0 Kb) · 6027863.jpg (87.2 Kb)


Сообщение отредактировал 1mtsnik - Вторник, 18.11.2014, 05:10
 
1mtsnikДата: Вторник, 18.11.2014, 05:11 | Сообщение # 58
Новичок
Группа: Проверенные
Сообщений: 14
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
плата
Прикрепления: 123.rar (194.4 Kb)
 
YuriyДата: Вторник, 18.11.2014, 18:45 | Сообщение # 59
Master
Группа: Администраторы
Сообщений: 54
Награды: 2
Репутация: 101
Статус: Offline
1mtsnik, сюда можно конденсаторное питание приделать места много..)
 
1mtsnikДата: Среда, 19.11.2014, 05:24 | Сообщение # 60
Новичок
Группа: Проверенные
Сообщений: 14
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
можно, но я не очень люблю такое питалово, по мне лучше импульсник воткнуть. Я использовал зу от сотки.
Yuriy, а можете добавить в прошивку еще одну функцию, дополнительная кнопка которая включает,выключает функцию таймера. Пример: пол по таймеру включился утром с 5 до 8, днем похолодало, человек подошёл ткнул кнопочку, пол включился, греет, при наборе нужной температуре выключается/включается (Функция термостата работает) также один выход задействовать для индикации, светодиод.
 
YuriyДата: Среда, 19.11.2014, 18:35 | Сообщение # 61
Master
Группа: Администраторы
Сообщений: 54
Награды: 2
Репутация: 101
Статус: Offline
можно.. куда, на какие пины?
 
1mtsnikДата: Четверг, 20.11.2014, 04:58 | Сообщение # 62
Новичок
Группа: Проверенные
Сообщений: 14
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Особо разницы нет, ну к примеру кнопка 25 вывод (РС2) а светик на 15 (РВ1)
 
YuriyДата: Воскресенье, 23.11.2014, 20:02 | Сообщение # 63
Master
Группа: Администраторы
Сообщений: 54
Награды: 2
Репутация: 101
Статус: Offline
1mtsnik, функцию повесил на кнопку + , при нажатии активируется ручной режим, и индицируется буква "М" (manual) при нагреве "Н"
Прикрепления: tpl1.rar (7.0 Kb)
 
1mtsnikДата: Понедельник, 24.11.2014, 05:36 | Сообщение # 64
Новичок
Группа: Проверенные
Сообщений: 14
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
спасибо за прошивку, только в ней при выключении Manual режима не выключается нагрузка. подкорректируйте пожалуйста.
 
YuriyДата: Понедельник, 24.11.2014, 19:07 | Сообщение # 65
Master
Группа: Администраторы
Сообщений: 54
Награды: 2
Репутация: 101
Статус: Offline
1mtsnik, при включеном "Е" включаем ручной режим должно появиться "НМ" или просто "М" при снятии опять "Е" , у вас так?
 
1mtsnikДата: Вторник, 25.11.2014, 05:16 | Сообщение # 66
Новичок
Группа: Проверенные
Сообщений: 14
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
нм появляется, при очередном нажатии нм исчезает а выключение функции терморегулятора не происходит. продолжает работать.  А Е не видно.(как её включить)
можно просто сделать при нажатии manual включилась, при повторном выключилась функция термостата, включилась функция таймер+термостат.
 
YuriyДата: Вторник, 25.11.2014, 19:53 | Сообщение # 67
Master
Группа: Администраторы
Сообщений: 54
Награды: 2
Репутация: 101
Статус: Offline
ну  так и есть ... если при "Е"   включили то и при выключении должна появиться "Е" если в пределах таймера.. но чего не включается...  у меня работает..
 
1mtsnikДата: Пятница, 28.11.2014, 10:22 | Сообщение # 68
Новичок
Группа: Проверенные
Сообщений: 14
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Е совсем не включается. Как его включить? 

Так нужно после таймера включать пол (пример таймер с 5 до 9 включает пол с термостатом, а в остальное время при включении мануал пол включается принудительно также с функцией термостата. при отключении мануала пол отключается до включения таймера)

Добавлено (28.11.2014, 10:22)
---------------------------------------------
ау Yuriy, что посоветуете?

 
YuriyДата: Пятница, 05.12.2014, 18:35 | Сообщение # 69
Master
Группа: Администраторы
Сообщений: 54
Награды: 2
Репутация: 101
Статус: Offline
1mtsnik, извиняюсь за задержку.. беда случилась.. диск посыпался, вся инфа, прошивки, пытаюсь вытянуть..
 
1mtsnikДата: Вторник, 30.12.2014, 05:20 | Сообщение # 70
Новичок
Группа: Проверенные
Сообщений: 14
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Поздравляю всех с НОВЫМ ГОДОМ! Пусть о чем мечтается, сбудется! Плохое забудется! И год грядущий принесет только хорошее! Удачи!
 
YuriyДата: Среда, 31.12.2014, 16:39 | Сообщение # 71
Master
Группа: Администраторы
Сообщений: 54
Награды: 2
Репутация: 101
Статус: Offline
1mtsnik, Взаимно!!!
 
1mtsnikДата: Понедельник, 19.01.2015, 05:01 | Сообщение # 72
Новичок
Группа: Проверенные
Сообщений: 14
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
форум помер
 
YuriyДата: Среда, 21.01.2015, 22:43 | Сообщение # 73
Master
Группа: Администраторы
Сообщений: 54
Награды: 2
Репутация: 101
Статус: Offline
1mtsnik,  оживим))) был в командировке... нашел исходник старый но надо переделать под ручной режим.. если еще актуален..
 
1mtsnikДата: Четверг, 22.01.2015, 10:31 | Сообщение # 74
Новичок
Группа: Проверенные
Сообщений: 14
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Приветствую! respect очень актуален.  yes

Добавлено (22.01.2015, 10:31)
---------------------------------------------
будем ждать!

 
YuriyДата: Четверг, 22.01.2015, 23:33 | Сообщение # 75
Master
Группа: Администраторы
Сообщений: 54
Награды: 2
Репутация: 101
Статус: Offline
ну раз актуален, держите...))

выход PC5

3 режима off, P, _  переключаются кнопкой +

первый символ

off - термостат выключен
Р - ручной режим, термостат включен, таймер эконом выключен
_ - обычный с эконом режимом,  таймер эконом включен,  термостат включен  в зависимости от таймера

второй символ

Н - нагрев
Е - эконом
_ - нагрев отключен
Прикрепления: tp1.1.rar (6.7 Kb)
 